混凝土不確定度評示例
混凝土抗壓強度檢測結果的不確定度評定
一、概述:
混凝土的抗壓強度是在規定加荷速率下,測試混凝土抵抗壓力破壞的極限應力。
檢測用混凝土試塊的尺寸為150×150×150mmз,混凝土設計強度等級為C30。混凝土抗壓強度的檢驗依據GB/T50080-2002《普通混凝土力學性能試驗方法》進行。試驗選用1500kN材料試驗機,混凝土試塊強度等級<C30,加荷速度為0.3~0.5MPa/s。
測試過程如下:同一混凝土配比同時成型150×150×150mmз的混凝土試塊18塊,在規定標準養護條件下養護至28天后,取出測量混凝土試塊的邊長、不平度和不垂直度,邊長測量時用量程為300mm,分度值為1mm的鋼板尺測量,精確至1mm,當實測邊長與公稱邊長之差小于1mm時,按公稱尺寸進行計算,并且當不平度和不垂直度符合要求后,將符合要求的混凝土試塊放置在材料試驗機進行加荷試驗,按規定的加荷速率進行加荷,直至混凝土破壞,記錄混凝土破壞時的最大壓力P,計算出混凝土的抗壓強度。 |
-
-