絕緣電阻測量儀考試題
單位: 姓名; 分數
一 填空題
1、1μΩ= Ω; 1mΩ= Ω; 1kΩ= Ω;
1MΩ= Ω; 1GΩ= Ω; 1TΩ= Ω.
2 歐姆定律表明,電路中電阻不變時電流與 成正比,電路中電壓不變時電流與 成反比。
3 磁電系兆歐表(又稱搖表)采用 ,它的讀數與 的電壓變化無關。絕緣電阻用 測定;接地電阻用 測定。
4 絕緣電阻表檢定時溫度為 ℃,相對濕度 。
5 上量限 以上的絕緣電阻表,應有防止測量電路 影響的屏蔽裝置和獨立的引出端鈕,當接地端鈕和屏蔽端鈕及線路端鈕和屏蔽端鈕,各接入電阻值等于絕緣電阻表回路串聯電阻值R1 的電阻時,儀表應能滿足其準確度等級。
6 初步試驗時,首先在被檢絕緣電阻表測量端鈕開路情況下,接通電源或援發電機搖柄,指針應在 的位置,不得偏離 的中心位置±1mm。若有無窮大調節旋鈕,則應能調節到∞分度線上,且有余量:將絕緣電阻表線路端鈕短接,指針應指在零分度線上,不得偏離標度線的中心位置±1mm。
7 基本誤差檢定時,標準高阻箱的調節細度,應 被檢絕緣電阻測量儀 。 8 在兆歐表沒有停止轉動和 以前,不可用手觸及被檢物的測量部分和進行拆線。在進行有大電容的設備實驗時,必須先將 再停止兆歐表的轉動,以免電容器放電打壞兆歐表。
9 絕緣電阻表的等級分為 。
10 絕緣電阻表測試絕緣電阻時,連接儀器的導線采用硬導線或 專用測試線。
二 名詞解釋?br />
1 測量端鈕:
2 端鈕電壓:
3 開路電壓:
4 中值電壓:
三 判斷題:
1 絕緣電阻表全量程的準確度等級相同。( )
2 絕緣電阻表開路電壓的峰值與有效值之比應不大于1.5倍。( )
3 絕緣電阻表的測量線路與外殼之間的絕緣電阻應高于20 MΩ,( )
5 絕緣電阻表的端鈕電壓可以用數字多用表測量。( )
6 絕緣電阻表的工作位置向任意方向傾斜5°,其指示值的改變不應超過基本誤差極限值的50%.( )
7 絕緣電阻表測量前必須將被測設備電源切斷,并對地放電。決不允許設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。( )
8 由交流電網作供電電源的絕緣電阻表,其供電電源電路與外殼之間的絕緣應能耐受頻率為50Hz,2kV 交流電壓,歷時2min。( )
9 連接電纜不會影響絕緣電阻表的讀數。( )
10 絕緣電阻表檢定環境的參考溫度為23℃.( )
四 簡答題
1 簡述絕緣電阻測量儀出廠和周期檢定的異同。
2 簡述絕緣電阻測量儀端鈕電壓的檢查方法。
3 簡敘測量絕緣電阻的測試線要求?
4 畫出絕緣電阻測量儀基本誤差檢定的測量連線圖
五 計算題:計算量程為500 MΩ,準確度等級為5.0級的絕緣電阻表Ⅰ區、Ⅱ區、Ⅲ區的允許誤差極限值。 |